ajouter une autre source de production eau chaude

Avatar du membre
p800
Messages : 173
Enregistré le : 12 sept. 2014 19:08
Mon car : PR8 heuliez

ajouter une autre source de production eau chaude

Message non lupar p800 » 24 oct. 2015 19:34

Salut :870: ,

Le jeu consiste a faire chauffer, avec une chaudière gasoil, un échangeur (cumulus) comme celui-ci

P334-PW.jpg



Conditions de départ:
12°C ambiant
Eau à 15°C
Quantité 8 litres

1ère étape contrôle de la chaudière et des possibilités

https://youtu.be/euDpZ0ocyOw

Constatations:
Température de l'eau à l'arrivée 80° 0003
Durée de la mise en température environ 4 minutes 0003
Bruyant deprime-triste

Difficultés:
Récupérer la température dans le cumulus sans supprimer la sonde/contact 220V


A+ :rire_saute:

Avatar du membre
p800
Messages : 173
Enregistré le : 12 sept. 2014 19:08
Mon car : PR8 heuliez

Re: ajouter une autre source de production eau chaude

Message non lupar p800 » 31 oct. 2015 08:38

Salut :870:

2éme étape:

La chaudière est entièrement fixée, raccordée et en eau :837:
Sur le dernier point cela est assez compliqué dans mon cas, car pour un gain de place, l'échangeur est monté dans un placard, derrière les toilettes et dans un angle :830:
mais le point critique est de l'avoir placé en vertical :74: c'est une "purge" sans nom et sans fin frappadingue
La solution est passée par:
la mis en place de 2 vannes de barrage (entré et sortie) sous le cumulus
de remplir le serpentin sous pression (et de tout inonder :836: )
de fermer les vannes
et enfin de purger le reste de l’installation. :(

...........mais le pire est a venir car il me faudra tout recommencer pour tout passer en fluide caloporteur et antigel. surpris-non

Les 40L d'eau de départ sont à 18°
L'intensité électrique est de 1.8A en pointe. je n'ai pas relevé la consommation réelle (la chauffe est intermittente, la pompe de circulation permanent).

Le résultat:
Pour environ de 200g de fuel ==>> une eau au robinet à 75° en 1h
Cela m’amène, dans une optique de sécurité, a envisager mettre une 4 voies thermorégulée à la sortie du chauffe eau :873:

:870:

Avatar du membre
p800
Messages : 173
Enregistré le : 12 sept. 2014 19:08
Mon car : PR8 heuliez

Re: ajouter une autre source de production eau chaude

Message non lupar p800 » 14 nov. 2015 13:32

Salut :870:,

voici la suite:

étape (non prévue)

Pose d'un alternateur 12V 70A, pour compenser la consommation électrique de mes installations circonspect
WP_20151114_008.jpg



Pose d'une batterie

WP_20151114_012.jpg


Mise en place de la chaudière et raccordement (électrique)

WP_20151114_006.jpg


Raccordement sur ballon eau sanitaire

WP_20151111_004.jpg


mise en place d'une sonde thermique a bulbe en version triphasé, pour permettre la commande des 2 circuits (220v résistance & 12v démarrage chaudière).

WP_20151111_001.jpg


Mise en place des voyants de fonctionnement (220V et 12V) et du thermostat

WP_20151111_003.jpg


mise ne place d'une alarme lumineuse et sonore du niveau de batterie

WP_20151114_001.jpg


Finition

WP_20151114_005.jpg



:870:

Avatar du membre
JiCé
Administrateur
Messages : 2950
Enregistré le : 28 nov. 2008 02:10
Mon car : Volvo B10M de 1991
Localisation : Pignan (34)
Contact :

Re: ajouter une autre source de production eau chaude

Message non lupar JiCé » 15 nov. 2015 23:25

Bravo P800, du sacré bon boulot que tu as fait là ! :aplaudit:
JiCé
"L'imagination est plus importante que la connaissance" Albert Einstein


Retourner vers « La plomberie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité